商业楼涡旋热泵系统及通风防排烟设计施工图..dwg

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[成都]商业楼涡旋热泵系统及通风防排烟设计施工图设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2013年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源水系统:异程式节点大样:水箱,风机盘管,制冷机组项目位置:四川内容简介一、工程概况及设计范围
  1.本项目总建筑面积为18172.30平方米其中地下室建筑面积为:4218.36平方米地上建筑面积为:13953.94平方米。
  2.本次设计内容包括通风、防排烟、空调系统以及空调的冷、热源系统。柴油发电机房的平时排风及排烟系统均由设备供货厂商根据其工艺系统的要求进行设计所有土建及电气条件已预留本设计仅考虑其事故排风及机械送风系统。   二、空调系统
  本设计除消防控制室等区域外其它空调区域均采用中央空调系统。本设计空调主机制冷量按空调区域逐时最大冷负荷选用末端设备按照各空调区域最大瞬时负荷选用。   三、空调系统冷、热源
  消防控制室采用分体式热泵空调机组其它区域均采用中央空调系统。中央空调系统的冷、热源均由风冷热泵涡旋式冷(热)水机组提供共设置三台政务中风冷热泵涡旋式冷(热)水机组均放置在建筑的顶层屋面上。冷(热)水循环泵的设置与冷(热)水机组一一对应采用三台冷(热)水循环泵冷(热)水循环泵均设置在水泵房内。   四、冷、热水系统设计
  空调系统的冷、热水系统采用闭式机械循环系统水系统均采用二管制。空调系统末端为变水量冷(热)水机组侧为定水量当设备端水量大于空调末端用水量时则通过设置在分、集水器之间的压差平衡阀进行水量调节将多余的水量旁通至回水干管或集水器。空调水系统竖向和水平方向均采用异程式。
  系统定压及补水方式:空调水系统采用高位膨胀水箱定压补水方式。膨胀水箱均放置于楼梯间屋面上。
  水处理系统:空调系统的补水及回水通过一台综合水处理器杀菌、灭藻、除垢、过滤等处理后进入冷(热)水机组同时在水箱进水管上设置电子除垢仪。

下载地址

进入下载页
文件大小
3.77MB
上传作者
一样无忧
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息