超高层工业大厦空调通风及人防工程设计(甲院出品含机房和负荷计算)..dwg
内容介绍
超高层工业大厦空调通风及人防工程设计(甲院出品含机房和负荷计算书)设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:超高层建筑地上层数:24层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:52张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,冷热源,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:制冷剂系统节点大样:冷却塔项目位置:广东内容简介一、工程概况本项目为深圳市XXXX大厦总建筑面积为95917.92m2/由两层地下室五层裙房两栋塔楼组成。其中地下一层、地下二层北半部分设备用房及停车库地下二层南半部分平时为停车库战时为人防掩蔽所地下室总建筑面积18464.49m2/;地上一层为架公共空间。A座塔楼为工业生产B座塔楼为研发用房及其配套属一类公建建筑面积73700m2/。A座塔楼为24层建筑总高度99.50米;B座塔楼为20层建筑总高度83.50米. 二、空调系统
a.A座塔楼及裙房部分
1、空调风系统
职工食堂空调末端采用吊顶式空气处理机组+吊顶式新风处理机组的空调系统;工业生产产品研发用房采用高静压型风机盘管+新风系统各标准层配置一个新风机房设一台落地式新风机组。
2、空调水系统
(1)空调冷冻水系统采用一次泵末端变流量系统。制冷机组制备的7℃/12℃之冷冻水由冷冻水泵送至各用冷区域。冷冻水系统为两管制异程式各层支管干路设平衡阀调节。制冷机房内设备及裙房以下空调末端承压为1.6MPa,五层以上塔楼空调末端承压均为1.0MPa。
(2)空调机组和新风机组的表冷器出水管上均安装电动两通调节阀通过室温设置要求改变水流量;风机盘管表冷器出水管上均安装电动两通阀室内安装恒温器带风机三速开关通过三速开关的手动调节改变电机输入电压以调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。空调供回水总管上设置压差旁通阀根据末端空调负荷的变化调整旁通阀的开度实现空调系统变流量运行。
(3)空调冷冻水系统采用全程水处理装置除垢、杀菌。
(4)冷冻水系统为开式膨胀水箱定压设置在A座塔楼屋面。
(5)冷却水系统设置全程水处理器及冷凝器自动在线清洗装置除垢,杀菌。
b:B座塔楼采用变制冷剂流量多联式分体空调系统预留室外机位置及电气条件具体设置由业主自理。 三、通风系统
地下车库设置机械排风(兼排烟)系统与消防排烟系统共用排风量按6次/h的换气次数计算地下一层有车道的防火分区利用车道自然补风其余防火分区设机械补风系统机械补风量为排风量的85%。 四、人防工程
由2层地室1栋高层厂房1栋高层研发办公楼组成。其中地下二层平时为停车库、设备房战时为3个二等人员掩蔽所人防总面积4714m2。人防工程分类及等级:甲类人防工程抗力等级核6级+常6级。
下载地址
进入下载页
文件大小
12.73MB
上传作者
消防考
文件类型
..dwg