高层商贸中心空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)..dwg
内容介绍
[湖南]高层商贸中心空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)设计说明:有建筑功能:住宅,商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:36877.37㎡地上层数:25层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:34张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:空气-水系统水系统:单式泵,变流量,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器,管道支吊架项目位置:湖南内容简介一、工程概况: 本工程位湖南省是一个高层商贸中心商业、酒店、居住及配套的设备用房为一体的一类公共建筑建筑地上25层地下1层建筑面积36877.37平方米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例通风空调及防排烟平面图空调机房大样图及剖面图排烟及加压送风系统图空调水管平面图制冷机房平面图及剖面图制冷机房水系统原理图制冷机房设备及冷却基础图集、分水器大样图及设备接管示意图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用螺杆式水冷机组热水锅炉... 2.风系统:采用风机盘管加新风系统吊顶式新风机组... 3.水系统:空调水系统采用双管制一次泵变流量系统1~5层采用水平和立管均采用异程设置6~25层管路水同程设置立管异程... 三、通风防排烟系统: 通风系统:1.公共卫生间、客房卫生间均设吊顶排气扇排风量按换气次数10次计算,通过竖井直接排至室外。
2.一层大堂、二层西餐厅三层中餐厅、三层宴会厅、四层会议室均设置独立排风系统排风量按照新风量的80%计算。
3.大楼一层直接对外的大门均设置热空气幕以减少能量损失。
4.屋面电梯机房设置排风系统排风量按换气次数15次计算... 防排烟系统:
1. 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间和前室、合用前室设加压送风系统。防烟楼梯间、消防电梯前室及合用前室均设置加压送风系统。加压风机设于水箱间层。防烟楼梯间采用常闭电动百叶送风口外,其余楼梯间均采用自垂百叶风口楼梯间维持正压50Pa。合用前室均采用常闭自动加压送风口合用前室维持正压25Pa。
2. 不具备自然排烟条件的一层大堂、二层西餐厅、三层中餐厅、四层KTV、五层桑拿等大空间房间按防火分区分别设置排烟系统。 排烟风口为常闭型火灾时相应防烟分区的排烟口打开所有新风空调器回风口关闭空调器从新风管引入新风做为排烟补风。
3. 不具备自然排烟条件的四层会议室设置排烟系统排烟按6次/h换气次数计算。
4. 不具备自然排烟条件的塔楼六~二十五层内走道设置机械排烟...
下载地址
进入下载页
文件大小
3.53MB
上传作者
辩论队
文件类型
..dwg