高层住宅商业综合项目空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)..dwg
内容介绍
[四川]高层住宅商业综合项目空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)设计说明:有建筑功能:住宅,商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:292580.51㎡地上层数:32层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:23张设计时间:2016年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,定流量,变流量,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:四川内容简介一、工程概况: 本工程是一个高层住宅商业综合项目建筑地上32层地下2层总建筑面积为292580.51平方米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调水系统流程图空调通风系统示意图风管平面图水管平面图水管、冷媒管平面图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用螺杆式风冷热泵机组... 2.风系统:采用风机盘管加新风... 3.水系统:采用采用冷源侧定流量负荷侧变流量的一级泵系统水管为竖向同程式、裙房水平环路采用异程式... 三、通风防排烟系统: 通风系统:地下室设备用房如水泵房、水箱间、贮藏间、内走道等按防火分区分别设置机械送风、排风系统;地下室的工程部、员工宿舍等设置空调的功能用房及地上无外窗的空调用房均设置机械排风系统排风量按空调新风量的90%确定... 防排烟系统:本子项地上防烟楼梯间均满足五层可开启外窗面积之和大于2平方米均自然排烟;合用前室均设机械加压送风系统风机统一放置于酒店屋顶,所有合用前室的加压送风口均采用多叶送风口;地下室不具备自然排烟条件的房间、内走道等设置机械排烟系统不具备自然补风条件的区域设置机械补风系统最大防烟分区面积不超过500m2。负担一个防烟分区的排烟风机风量不小于60m3/h.m2负担2个及以上防烟分区的排烟系统风量按不小于最大防烟分区面积的120m3/h.m2确定补风量不小于排烟量的50% ...下载地址
              
                     	进入下载页
                    
					   
                        
									
                            
                            
                                
                        
                        
                       
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                    
                    
               
				
                
                  
                
                
               
                
                
            文件大小
                                5.95MB 
                            上传作者
                                挖牛
                            文件类型
                                ..dwg