综合性超高层建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(水蓄冷105张)..dwg
内容介绍
[江西]综合性超高层建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(水蓄冷105张)设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店高度类别:超高层建筑地上层数:50层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:105张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射水系统:单式泵,异程式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:江西内容简介一、工程概况: 本工程是一个集办公、酒店、商业一体的综合性超高层建筑。地上50层地下2层总建筑面积117268.3平方米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调冷媒管平面图空调防排烟平面图空调通风平面图VRV原理图冷冻水管平面图人防通风平面图锅炉房换热大样图冷冻机房大样图空调水系统平面图空调系统自控原理图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用离心式冷水机组热水锅炉螺杆式制冷机组... 2.风系统:采用全空气系统风机盘管加新风系统... 3.水系统:采用一次泵异程变频系统... 三、通风防排烟系统: 通风系统:所有的设备房、电房、储藏室、卫生间、垃圾房、厨房均设有机械通风系统。所有空调设备的加湿方式均采用蒸汽加湿。所有的设备用房新风/补风机均配有过滤器。所有卫生间内均设有中央排风系统空调区域的余风则作为各卫生间排风系统的补风... 防排烟系统:防火阀设计:空调送回风管、通风进、排风管进出机房跨越防火及与主立管相接的各层支风管上均设70℃自动关闭防火阀在排烟系统上设置280℃断开的防火阀与风机联锁楼梯间、楼梯前室及消防电梯前室加压防烟系统在防烟楼梯间及其前室和消防电梯合用前室将分别设置机械加压送风系统... 四、采暖设计: 泳池及其更衣区、酒店大堂采用地板采暖为辅助性采暖。供、回水温度为50~40°c...下载地址
进入下载页
文件大小
40.70MB
上传作者
中南雅雅
文件类型
..dwg