超高层综合商办楼空调通风及防排烟系统设计施工图..dwg
内容介绍
[上海]超高层综合商办楼空调通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:超高层建筑建筑面积:115748㎡地上层数:40层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:61张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:定流量,变流量,四管制,异程式,开式送风方式:散流器送风,其他项目位置:上海内容简介一、工程概况: 本工程是一个超高层综合商办楼建筑地上40层地下4层建筑面积115748平米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调冷热水系统原理图排烟及补风系统原理图加压送风原理图空调通风平面图水管及冷媒管平面图冷冻机房详图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用离心式冷水机组和螺杆式热回收冷水机组燃油燃气两用锅炉... 2.风系统:全空气变风量系统地板送风系统变制冷剂流量分体式空调(VRV)系统加新风... 3.水系统:主要采用四管制一次水系统均定流量二次水系统均变流量。冷水和热水系统均为异程式采用开式水箱定压... 三、通风防排烟系统: 通风系统:设备用房、地下汽车库以及自行车库均设置机械通风系统。冷冻机房、锅炉房设置独立的机械进排风系统并设置事故排风系统。柴油发电机房设置独立的机械送排风系统。6F电梯机房设置夏季降温用单冷分体空调器和通风系统14F和28F电梯机房因无法设置分体空调故对送风降温后送入电梯机房。标准层卫生间设置集中的机械排风系统排风机设置于大楼十四层和二十八层的排风机房中。厨房设置机械排油烟系统和机械排风系统,排油烟量和工作时排风量根据工艺提资不工作时换气次数按3h,事故时换气次数按12h.油烟经高效静电油雾过滤器过滤后在离地面7m高度排放... 防排烟系统: 防烟楼梯间、消防电梯井均设置机械加压送风系统。防烟楼梯间前室、消防电梯前室均不设置防烟设施。因建筑超过32层故送风系统分段设计。因防烟楼梯在避难层不转换,故送风系统的总送风量按整个楼梯进行设计。闭避难间设置机械加压送风系统。建筑物中庭和长度超过20m的内走道等均设置机械排烟系统中庭均采用可开窗自然补风的方式...下载地址
进入下载页
文件大小
19.70MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg