知名大型购物广场空调系统改造工程..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[北京]知名大型购物广场空调系统改造工程设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑地上层数:6层地下层数:3层图纸深度:深化设计图设计时间:2015年设计内容:空调,通风,防排烟节点大样:风机盘管,制冷机组项目位置:北京内容简介1、工程概况
  1)本项目属于商场改造工程。改造范围为A区暖通空调系统防排烟系统改造设计。
  2、 空调冷源
  1) 本次改造工程采用原有中央空调系统冷源。
  2) 空调冷冻水进出水温度:7.2°C/12.8°C。
  3、 空调热源
  1) 本次改造工程采用原有空调采暖系统热源。
  2) 空调热水进出水温度:65°C/50°C。
  4 、空调风路系统
  本次改造风系统沿用原有系统形式经甲方要求确认:除供B1层空调新风机组设置在B3层制冷机房夹层外其他层均本层内吊装。
  5、 通风系统
  1)餐饮区设机械通风系统:
  2)就餐区、公共区平时送风由新风机组负担定。
  6、 防排烟设计
  1) 地下无法自然排烟的大于50m 的单个房间或总面积超过200m2 的经常有人停留或可燃物较多的地下室及长度超过20m走道设排烟系统地下机械排烟系统设补风系统。
  2) 地上面积100m2 且经常有人停留或可燃物较多的房间可开启外窗面积小于该部位建筑面积的2%的区域采用机械排烟其它房间符合自然排烟的条件则采用自然排烟。
  3) 地上无法自然通风超过20m长的疏散内走道或有自然通风但长度超过60m的疏散内走道采用机械排烟其它符合自然排烟的条件则采用自然排烟。
  4) 地上商场设机械排烟系统火灾时风机运转进行排烟,自然补风。
  5) 厨房设燃气泄漏事故排风当燃气泄漏时排风机运行厨房风机应防爆。
  6) 排烟量计算原则:担负一个排烟分区的排烟量为60m3/h.m2担负两个或两个以上排烟分区排烟量按最大排烟分区面积乘以120m3/h m2计算机械补风量不小于排烟量的50%。
  7) 风管穿楼板处防火卷帘及机房隔墙等处均应设防火阀。
  8) 机械加压送风的防烟楼梯间和地下防烟楼梯间维持原有加压送风系统不做改动。