宁波医疗机构洁净空调通风及防排烟设计(含消防)..dwg
内容介绍
[最新图纸]宁波医疗机构洁净空调通风及防排烟设计(含消防)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:19000㎡地上层数:6层图纸深度:方案(初设图)图纸张数:33张设计时间:2016年设计内容:空调,通风,洁净,防排烟冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:制冷剂系统内容简介一、工程概况及设计范围本项目为浙江XXXX妇专科医院及月子中心建筑总面积约为19000m2地上六层分A、B、C、D四块;建筑面积约为14400m2,建筑高度为23.5m。地下一层为车库及设备用房建筑面积为4600m2车库战时为六级人员掩蔽区人防部分设计详见当地人防院图纸。本次设计内容为该项目的空调(非洁净区)、通风、防排烟的设计。 二、冷热源系统
1. 夏季空调计算冷负荷2105kW夏季空调计算单位面积的冷负荷指标为150W/m2;冬季空调计算热负荷1120KW冬季空调计算单位面积的热负荷指标为80W/m2。
2. 本工程的冷热源采用变制冷剂流量多联分体式空调(VRV)且依据其使用功能和楼层划分空调系统每个单元为独立的空调系统,空调室外机组集中置于屋面。 三、空调系统
1. 本项目的VRV空调系统的室内机采用中静压风管式室内机吊装于室内顶板下送、回风口结合装修天花设计。
2. 新风采用带有独立冷热源的新风机组新风送入每个房间新风口结合装修天花设计新风机组可以根据甲方的要求选配不同功效的过滤配件。
3. C块洁净手术部、NICU、中心供应、检验科等洁净区均采用净化全空气空调系统由专业公司二次深化设计。
4. 一层消防控制室单独设置分体空调。 四、通风系统
1. 地下层汽车库按防火分区设置机械排风系统和自然补风车库排风换气次数为:6次/小时(层高按3m计算)送风由车道自然补风。
2. 变电站采用机械送、排风系统。
3. 冷热水机房采用机械送、排风系统。
4. 地下柴油发电机房采用机械送、排风系统送、排风量按设备的散热量确定。
5. 所有卫生间、污洗间进行全面通风排风换气次数为10~15次/h。排风竖井采用防止回流的措施.
6. 所有无外窗的房间均设置机械排风系统。排风换气次数为2-4次/h。地上有外窗但是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房也设置机械排风系统。
7. 解剖室、太平间均单独设置机械送、排风系统排风均排至屋面最高点。 五. 消防系统
1. 地下层汽车库按防火分区设置机械排风兼排烟系统和自然补风系统补风利用车道自然补风。
2. 超过20m的内走道均设机械排烟系统。
3. 地上地下大于50平米且经常有人停留或可燃物较多的房间均利用可开启外窗满足自然排烟的条件。所有的排烟口均在附近墙面设置带远程控制的手动装置。