超高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)..dwg
内容介绍
[北京]超高层商业综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,餐饮高度类别:超高层建筑建筑面积:458292㎡地上层数:116层地下层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:68张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:北京内容简介一、工程概况: 本工程位北京市是一个超高层商业综合楼建筑地上116层地下5层建筑面积458292平方米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例制冷系统原理图地下室排烟及补风系统图地下室防烟系统图裙房排烟系统图空调水系统图通风空调系统图塔楼排烟系统图多联机空调冷媒管系统图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用并联式蓄冰系统水冷离心式冷水机组风冷热泵系统... 2.风系统:采用风机盘管加新风系统全空气系统VAV系统... 3.水系统:采用二次泵变频变流量系统一次泵定流量运行,二次泵变频运行两管同程... 三、通风防排烟系统: 通风系统:1、裙楼及塔楼各层卫生间设机械排风系统经竖井接至设备房经百叶排出室外排风机设就地及BA控制。
2、塔楼茶水间设机械排风系统经竖井接至设备房经百叶排出室外排风机设就地及BA控制。
3、变配电房、发电机房、制冷机房、水泵房设机械排风系统排风机设就地及BA控制。
4、垃圾房设机械排风系统排风经活性炭过滤器净化处理杀菌除臭排风机设就地及BA控制。
5、裙房商业设置机械排风兼排烟系统平时排风作为裙房的空调系统排风平衡裙房空调系统风量。
6、餐厅就餐区设机械排风系统。餐厅厨房区设机械排风系统、机械排油烟系统、机械送风补风系统,总送风量按照总排风量的80%计算,防止油烟及食物气味的窜出同时使得就餐区形成微负压以防止食品的气味窜出。
7、餐厅厨房油烟净化处理需经运水烟罩、平板静电油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的标准后(即油烟最高允许排放浓度低于2.0mg/m3设施最低去除效率不低于85%)通过专用烟道引至裙房屋面排放。满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)和深圳环保部门有关大气污染物排放标准的规定。
8、为了防止高区室外风压过大倒风破坏室内吊顶塔楼所有排风系统的风机出口处均安装止回阀,塔楼所有进风系统的入口处均安装电动风阀与风机联动... 防排烟系统:1、地下车库设机械排烟系统排烟量按6次/h的换气次数计算。机械排烟系统按防火分区设置每个防火分区均设有独立排烟兼排风系统,采用双速风机兼顾平时排风使用消防控制中心控制。设机械送风兼补风系统补风量不少于排烟量50%,采用双速风机兼顾平时排风使用消防控制中心控制。
2、裙房及地下一层商业部分设机械排烟系统采用专用消防风机消防控制中心控制。机械排烟系统按防烟分区设置每个防烟分区面积不超过500平方米。防烟分区内设280°C电动常闭防火阀火灾时打开排烟。
3、裙房商业中庭采用机械排烟兼排风系统排烟量按照《平安国际金融中心消防性能化设计报告》的要求设计中厅排烟量60m/s,采用专用消防风机消防控制中心控制,室内采用单层百叶风口...
下载地址
进入下载页
文件大小
14.90MB
上传作者
美萍
文件类型
..dwg