多层医院系列建筑采暖通风及防排烟系统设计施工图..dwg

投稿: 胡波 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]多层医院系列建筑采暖通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:13500㎡地上层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:31张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:市政热网,空气调节器空调系统:制冷剂系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射送风方式:散流器送风项目位置:上海内容简介一、工程概况:   本工程是一个高层酒店建筑地上5层建筑面积约13500平米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例采暖通风平面图地暖平面图采暖系统图采暖干管平面图通风平面图采暖系统图等...   二、采暖工程:   采暖热源由院区的换热站提供二次采暖热水供回水温度50°C~40°C,压力20米水柱大楼内采暖系统的补水和定压由园区内热交换站解决。采暖房间均采用地板辐射采暖干管系统为下供下回。干管在地沟内敷设。厨房、库房及局部设备用房采用散热片。门诊楼、医技楼、洗消中心和传统疗法楼分别单独设置环路另外为手术室机房和厨房分别预留一个环路...   三、通风系统:   1.厕所间、污洗间设排风系统排风量为10次/时;
  2.水泵间配电间设排风系统排风量为5次/时;
  3.厨房换气次数为40次/时85%由排气罩排出15%由全面换气排出。油烟经排烟罩中过滤器初滤后由风机抽至屋顶的静电油雾净化器中处理达标后经风机排放到大气稀释...   四、防排烟系统:   1、楼梯间、走廊设有符合要求的可开启外窗采用自然排烟。
  2、局部走廊(门诊楼四层和医技楼二层)设置机械排烟排烟量按120m3/(m2*h)
  3、房间面积大于300平方的房间设合要求的可开启的外窗采用自然排烟...