[天津]高层住宅小区采暖通风及防排烟系统设计施工图(大院出品)设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:68877.13㎡地上层数:33层图纸深度:施工图图纸张数:18张设计时间:2013年设计内容:通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:市政热网采暖系统:热水辐射送风方式:散流器送风项目位置:天津内容简介一、工程概况:   本工程位于天津市是一个高层住宅小区建筑地上33层建筑面积68877.13平米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例采暖、防排烟平面图通风、防排烟平面图采暖系统图防排烟系统图防排烟平面图通风采暖平面图等...   二、采暖系统:   热负荷按稳定传热连续供暖计算,采暖热媒为50-40°C的热水,由小区换热站 供给,计算总热负331.6kW。采暖面积8315.8m^2采暖热指标为q=40W/m^2(不含户间)系统阻力损失55kPa。
  本工程采暖系统为共用立管的分户独立系统,共33层分为高中低三个区.高中低区的设计工作压力分别为:106.4m,85.1m和46.4m;每户于管井内设一热量表。
  住宅内客厅、卧室、餐厅、卫生间、厨房均采用地面辐射供暖方式,每个供暖回路均在分水器处设置电动式恒温控制阀在各供暖房间设置温度控制器(距地1.4m安装)分集水器处设置插座或电源接头...   三、通风排烟系统:   1.地上前室设置机械加压送风系统每层的前室设置电动常闭加压送风口火灾时由控制中心启动加压风机并开启着火层及其上、下层的加压送风口进行加压送风保持前室正压25~30Pa。
  2.防烟楼梯间设置加压送风系统火灾时由控制中心启动加压风机进行加压送风保持楼梯间正压40~50Pa。
  3.为防止防烟楼梯间及合用前室正压过大在防烟楼梯间及合用前室设置余压阀。
  4.本建筑防烟楼梯间及合用前室加压送风分两段地下室至十六层由设在地下室的加压风机送风;十七层至顶层由设在屋面上的加压风机送风...