[江苏]多层商业购物中心空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出图)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑地上层数:5层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:68张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:变流量,双管制,闭式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:江苏内容简介一、工程概况: 本工程位于江苏省是一个多层商业购物中心建筑地上5层地下2层。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例空调通风平面图屋顶设备基础平面图空调冷热源系统流程图空调水系统流程图空调水管平面图加压送风流程图排烟系统流程图分水器、集水器大样空调系统控制原理图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用风冷热泵冷热水机组水冷冷水机组... 2.风系统:采用新风(全热交换换气机)加多联机的空调系统低风速全空气空调系统... 3.水系统:空调水系统为闭式机械循环两管制变流量系统...三、通风防排烟系统: 1.通风系统:各卫生间、地下汽车库、制冷机房、水泵房、变配电房及其它无窗房间等均设机械通风系统。 电梯机房设机械排风系统并预留分体空调及通风设备插座。五层厨房间土建已预留排风道厨房已考虑岗位送风其排风、排油烟及补风待厨房工艺确定后二次设计... 2.防排烟系统:空调通风系统的下列部位设置防火阀:(1)风管穿越防火分区处;(2)风管穿越楼板处及穿过空调机房及重要房间的隔墙处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;(4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、合用前室、消防电梯前室分别设独立的加压送风系统...