[上海]高层商业办公综合项目空调通风及防排烟系统设计施工图(机房设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业,文化高度类别:高层建筑建筑面积:145658㎡地上层数:20层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:86张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:锅炉,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:定风量水系统:双管制,四管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:上海内容简介一、工程概况:   本工程位于上海市是一个高层商业办公综合项目地上20层地下2层建筑面积145658平方米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例人冷冻机房设计施工说明空调及通风系统布置图冷冻机房设备平面布置图锅炉房设备平面布置图会展楼空调机房办公楼空调机房通风机房空调冷冻水及冰蓄冷系统原理图锅炉房热力系统流程图空调末端水系统流程图会展及办公楼防排烟系统原理图办公楼空调新风及排风系统原理图等...   二、空调系统:   1.冷热源:采用冰蓄冷技术无压燃气热水机组...   2.风系统:采用全空气低速管道定风量系统风机盘管加新风系统VRV空调系统或分体空调...   3.水系统:四管制同程系统二管制异程系统...   
  三、通风防排烟系统:   1.通风系统:(1)地下一层及地下二层车库机械排风兼排烟系统换气次数为6次/时每个防火分区以不大2000m2划分防烟分区,(2)地下一层变配电室设机械送排风系统,换气次数按设备发热量计算排风量为50000m3/h2。地下二层水泵房设机械排风自然进风系统,换气次数为4次/小时地下二层冷冻机房设置机械进风机械排风系统换气次数为6次/时...   2.防排烟系统:会展楼1~3号防烟楼梯间均采用正压送风方式且因为剪刀楼梯故正压送风量翻倍送风口每层均设;4~7号楼梯间及前室或合用前室均采用自然排烟方式。会展楼一至三层展厅设置机械排烟系统因净高大于6米故不划分防烟分区排烟风机设置在三层夹层的设备平台上,排烟量均按照火灾规模确定...