内容介绍
[河北]高层住宅建筑采暖通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:21934.05㎡地上层数:32层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:11张设计时间:2013年设计内容:通风,采暖,防排烟,冷热源,人防冷热源:市政热网采暖系统:热水辐射送风方式:散流器送风项目位置:河北内容简介一、工程概况: 本工程位于河北省是一个高层住宅建筑地上32层地下3层建筑面积21934.05平方米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例人防设计说明战时人防通风平面图采暖干管及通风平面图采暖平面图通风平面图管井详图采暖系统透视图等... 二、采暖设计: 本工程冬季设集中采暖其中一~十一层为低区十二~二十二为中区二十三~三十二层为高区。1.热源:本工程采暖热媒为50/40°C热水由小区换热站提供补水定压在换热站内解决。
2.采暖热负荷和阻力损失:本楼热负荷为:511.7Kw热指标:41.05w/m2.
3.本建筑采暖形式为分户计量低温热水地板辐射采暖系统分集水器明设。
4.采暖单元热力入户管径为DN80总热量表采用PHRLB超声波热量表口径为DN50流量:15m/h;单元热量表安装于地下一层热计量间。
5. 每组分集水器供水支管设置自力温控调节阀。KV=5,温控器设置于客厅距地1.4m安装(可与客厅照明开关并排设置)。 三、通风设计: 1.厕所由卫生间通风器经变压式风道排至屋顶由电气专业预留电量和插座。
2.厨房设机械排风系统由脱排油烟机经变压式风道排至屋顶由电气专业预留电量和插座。
3.电梯机房设机械排风系统换气次数为15次/h由隔墙用百叶窗换气扇直接排至室外。
4.强、弱电间设机械通风换气次数为6次/h。由隔墙用百叶窗换气扇排至走道。
5.地下储藏间自然通风排烟开窗面积满足相应的规范要求。 四、防排烟系统: 地下二层~三十二层防烟楼梯间及其前室、合用前室采用自然防排烟,开窗面积满足规范要求...