高层住宅小区通风及防排烟设计..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广州]高层住宅小区通风及防排烟设计设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:24层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2010年设计内容:通风,防排烟项目位置:广东内容简介一、工程概况及设计范围
  本工程位于广东省清远市由清远市华泰房地产开发公司开发。
  本专业设计包括地下室车库通风和排烟、防排烟系统以及设备用房通风。
  二、机械防烟系统
  1) 地下室各单元消防楼梯间采用机械加压送风系统;
  2) 地下室各单元合用前室采用机械加压送风系统;
  3) 地上商铺消防楼梯间采用机械加压送风系统;
  4) 各单元塔楼剪刀梯采用加压送风系统。
  三、防排烟自动控制说明
  1. 当车库某防火分区发生火灾时,该区(烟)温感器向消防控制中心输出报警信号,不需确认,由该中心自动(或手动)开启相应的排烟风机、补风机。
  2. 当设备用房的某个房间着火时,即关闭所有房间送、排风管上的阀门并打开走廊上的常闭多叶排烟口进行排烟。待灭火结束时仅打开该房间排风管上的阀门进行排气。
  3. 当内走道着火时,即关闭所有房间送、排风管上的阀门,并打开走廊上的常闭多叶送风口及常闭多叶排烟口。
  4. 排烟风机、送风机、70°C,150°C,280°C的防火调节阀的开、闭状态在消防中心均要有灯光信号显示。
  5. 加压送风机,排烟风机除可在消防控制中心操纵外,也可就地操作。
  6. 加压送风机,排烟风机均需有备用电源。