高层住宅小区通风及防排烟设计..dwg
内容介绍
[广州]高层住宅小区通风及防排烟设计设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:24层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2010年设计内容:通风,防排烟项目位置:广东内容简介一、工程概况及设计范围本工程位于广东省清远市由清远市华泰房地产开发公司开发。
本专业设计包括地下室车库通风和排烟、防排烟系统以及设备用房通风。
二、机械防烟系统
1) 地下室各单元消防楼梯间采用机械加压送风系统;
2) 地下室各单元合用前室采用机械加压送风系统;
3) 地上商铺消防楼梯间采用机械加压送风系统;
4) 各单元塔楼剪刀梯采用加压送风系统。
三、防排烟自动控制说明
1. 当车库某防火分区发生火灾时,该区(烟)温感器向消防控制中心输出报警信号,不需确认,由该中心自动(或手动)开启相应的排烟风机、补风机。
2. 当设备用房的某个房间着火时,即关闭所有房间送、排风管上的阀门并打开走廊上的常闭多叶排烟口进行排烟。待灭火结束时仅打开该房间排风管上的阀门进行排气。
3. 当内走道着火时,即关闭所有房间送、排风管上的阀门,并打开走廊上的常闭多叶送风口及常闭多叶排烟口。
4. 排烟风机、送风机、70°C,150°C,280°C的防火调节阀的开、闭状态在消防中心均要有灯光信号显示。
5. 加压送风机,排烟风机除可在消防控制中心操纵外,也可就地操作。
6. 加压送风机,排烟风机均需有备用电源。