高层商业综合体空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)..dwg
内容介绍
[山东]高层商业综合体空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:200697㎡地上层数:11层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:100张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:单风道水系统:定流量,变流量,同程式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管,空气处理机组项目位置:山东内容简介一、工程概况: 本工程位于上海市是一个高层商业综合体建筑地上11层地下2层建筑面积200697平米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例空调水系统原理图风系统原理图加压送风系统图空调通风平面图消防平面图空调水管平面图制冷机房详图锅炉房详图风机剖面图风机盘管、空调机组接管大样图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用螺杆机组市政管网离心机组热水锅炉... 2.风系统:采用低速单风道全空气空调系统新风全热交换机组风机盘管加新风的空调系统风冷热泵分体空调... 3.水系统:机械循环同程式系统冷、热源侧水系统采用定流量系统负荷侧水系统采用变流量系统... 三、通风防排烟系统: 1.通风系统:(1)、地下二、一层汽车库设置机械排风系统和机械送风兼补风系统车库排风换气次数为:6次/小时(层高按3m计算)送风量为排风量的85%,车库平时采用诱导通风系统。(人防区的平时排风系统由人防院设计)(2)、地下二层生活、消防水泵房分别设置机械送、排风系统。排风换气次数为:4次/小时,送风量为排风量的90%地下二层制冷机设置独立的送、排风系统平时排风换气次数为:4次/小时,送风量为排风量的90%.事故时的风量经计算均略小于平时风量,按平时风量设计。制冷机房风机选用防卤风机机房内泄漏检测及报警装置与风机连锁。... 2.防排烟系统:地下一层变电所设置机械送、排风系统。排风量按消除设备散热量计算送风量为排风量的90%.夏季为消除余热可结合设置空调降温。根据室外的温度不同变电所设置双速风机满足不同季节的风量要求。地下燃气锅炉房设独立的机械送、排风系统排风换气次数满足:锅炉不运行时3次/h平时锅炉运行时6次/h...下载地址