超高层老年公寓综合建筑群通风空调及防排烟设计(大院出品最新出炉)..dwg
内容介绍
[浙江]超高层老年公寓综合建筑群通风空调及防排烟设计(大院出品最新出炉)设计说明:有建筑功能:办公, 商业, 医疗, 餐饮高度类别:高层建筑地上层数:22层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:62张设计时间:2016年设计内容:空调, 通风, 防排烟冷热源:市政热网空调系统:制冷剂系统全空气系统:定风量送风方式:旋流风口送风项目位置:浙江内容简介一、工程概况1、本工程为浙江省40亩综合楼建筑群项目包括7栋建筑其中1#楼、2#楼使用功能为餐饮、商业、办公楼等建筑高度为91.08米;3#楼、4#楼、5#楼、6#楼主要为老年公寓以及配套医疗、保健及餐饮用楼建筑总高度为62.35m;7#楼为活动用房共3层建筑总高度12.8m;地下室由地下汽车库及设备用房组成8#、9#楼为停车楼。
2、本工程设计范围为建筑通风、中央空调、以及防排烟设计本工程不设集中供暖。
二、通风
1.本工程对没有外窗的卫生间、茶水间、电梯机房设置机械通风。各个房间通风量采用换气次数法计算如下:公共卫生间:≥10次/小时 开水间:≥5次/小时 电梯机房:≥10次/小时 三、空气调节
1、活动用房采用变制冷剂流量多联式中央空调(VRF)系统系统新风采用大风量新风机组向室内提供新风新风机组每层设置一个系统并承担新风负荷。
2、本工程计算总冷负荷为5474kw折合单位空调面积冷负荷180W/m2总热负荷为4555kw折合单位空调面积热负荷149W/m2,用鸿业负荷计算软件8.0计算(谐波法)。
3、空调室内机采用四面出风环绕气流嵌入式内机和风管式内机空调室外机采用变频式空调外机外机放于屋顶。
4、对于主楼4层以上空调系统每一层为一个系统空调室内机放置于屋顶新风采用大风量机组提供新风机组每一个新风机租单独连接一个室外机同时置于屋顶。
5、对于裙房空调系统原则上也以一层为一个系统对于VRF系统服务多个房间的情况新风由小风量新风机组提供新风机组连接于VRF系统中不单独连接外机。
6、对于裙房中商业部分等大空间空调系统则设VRF系统新风则由全热交换器提供并回收部分余热。 四、防排烟
1、本工程对建筑面积大于100平方米且经常有人停留的房间以及面积大于300平方米的可燃物较多的房间开窗面积大于房间面积的2%采用自然排烟。走道可开启窗户面积大于走道面积2%采用自然排烟的方式排烟。
2、本工程对防烟楼梯间前室或合用前室采用机械加压送风防烟防烟楼梯间余压值为40-50Pa前室或合用前室余压值为25-30Pa,采用门洞法计算送风量加压送风机采用混流风机设于屋顶。每个前室或合用前室开设一个常闭送风口当发生火灾时候可手动或自动开启着火层以及着火层上下层送风口每个前室或合用前室设置压力传感器自动调节屋顶送风机旁通电动阀开度以保持前室或者合用前室设计压力楼梯间每隔一层设一个自垂式送风口(常开)发生火灾时自动启动屋顶送风机自动吹开所有送风口对楼梯间进行加压楼梯间内设置压力传感器自动调节屋顶送风机旁通电动阀开度以保持楼梯间设计压力。 五、地下室
1、工程概况:地下室建筑面积约11200平方米由地下汽车库及设备用房组成地下室共设5个防火分区其中三个防火分区为地下汽车库两个防火分区为设备用房。
2、设计范围:地下汽车库的平时通风和排烟以及设备用房的通风设计。战时人防通风区域的平时通风及战时通风由人防设计单位设计。
下载地址
进入下载页
文件大小
10.32MB
上传作者
銘記
文件类型
..dwg