高等院校通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)..dwg

投稿: 時光已泛黃 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[湖南]高等院校通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)设计说明:有建筑功能:教育高度类别:多层建筑建筑面积:6444.05㎡地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:11张设计时间:2014年设计内容:通风,防排烟,人防送风方式:散流器送风项目位置:湖南内容简介一、工程概况:   本工程是位于湖南省是一个高等院校的人防地下室建筑建筑面积6444.05m2地下一层建筑高度3.90m。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例人防地下室平时通风及防排烟平面图地下室顶板风井出地面平面图进排风原理图及大样人防地下室战时平面图防护单元一、二、三进风口部大样图等...   二、平时通风设计   (1)汽车库设置通风兼排烟合用系统选用消防通风两用风机平时低速排风排风量按5次/h(3m层高)计算。防火分区三利用车道自然补风防火分区四设置机械补风补风不小于排风量的80%。   (2)水泵房设机械进排风风系统换气次数为5次/h。   (3)配电房设置平时通风兼事故通风合用系统换气次数按15次/h计算。   三、防排烟系统设计   1)1、2、3、4、5#防烟楼梯间不满足自然排烟条件设置机械送风系统。保证防烟楼梯间余压值为40-50Pa加压风机落地安装于楼梯间。   2)2、4#楼梯间合用前室不满足自然排烟条件设置机械送风系统。保证防烟楼梯间余压值为25-30Pa。   3)地下汽车库根据根据防火分区划分防烟分区设置机械排烟系统排烟量为6次/h防火分区三利用车道自然补风防火分区四设置机械补风补风量不小于排烟量的50%。   4)N-L-1-8轴内走道长度超过20m不满足自然排烟条件设置机械怕烟系统排烟量为60m3/(m2.h)且系统排烟量不小于7200m3/h...

下载地址

进入下载页
文件大小
未知
上传作者
時光已泛黃
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息