高层住宅建筑通风防排烟系统设计施工图(供暖设计)..dwg

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[河北]高层住宅建筑通风防排烟系统设计施工图(供暖设计)设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:14840.67㎡地上层数:32层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:14张设计时间:2013年设计内容:通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:市政热网空调系统:空气-水系统采暖系统:热水辐射送风方式:散流器送风项目位置:河北内容简介一、工程概况:   本工程是位于河北省是一个高层住宅建筑。建筑面积14840.67平米地上32层地下3层建筑总高度94.75m。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例冷库原理图水系统流程图空调自控原理图除湿热泵系统流程图地暖辐射采暖系统原理图风机盘管空调通风流程图消防防排烟系统图管井大样图集分水器平面图、剖面图空调水系统图冷冻站控制原理图锅炉房施工图等...   二、采暖设计:   本工程冬季设集中采暖其中一~十一层为低区十二~二十二为中区二十三~三十二层为高区。
  1.热源:本工程采暖热媒为50/40°C热水由小区换热站提供补水定压在换热站内解决。
  2.采暖热负荷和阻力损失:本楼热负荷为:270.21Kw热指标:36.27w/m2。
  3.本建筑采暖形式为分户计量低温热水地板辐射采暖系统分集水器明设。
  4.采暖单元热力入户管径为DN80总热量表采用PHRLB超声波热量表口径为DN50流量:15m/h...   三、通风设计:   1.厕所由卫生间通风器经变压式风道排至屋顶由电气专业预留电量和插座。
  2.厨房设机械排风系统由脱排油烟机经变压式风道排至屋顶由电气专业预留电量和插座。
  3.电梯机房设机械排风系统换气次数为15次/h由换气扇直接排至室外。
  4.强、弱电间设机械通风换气次数为6次/h。由换气扇排至走道。
  5.地下储藏间自然通风排烟开窗面积满足相应的规范要求...   四、防排烟设计:   地下三层~三十二层防烟楼梯间及其前室、合用前室采用自然防排烟,开窗面积满足规范要求...
  