超高层知名商业广场空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)..dwg

投稿: 再见 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]超高层知名商业广场空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:超高层建筑建筑面积:88423㎡地上层数:41层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:59张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:单风道水系统:双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:江苏内容简介一、工程概况:   本工程位于江苏省是一个知名超高层商业广场建筑地下3层地上41层建筑面积为88423平米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例空调通风平面图空调水管平面图屋顶空调平面图机房层空调平面图空调冷热水系统原理图加压送风系统图地上部分机械排烟系统图冷凝水立管示意图空调水泵房大样图局部室外机位大样图空调机房大样图等...   二、空调系统:   1.冷热源:采用风冷热泵冷热水机组分体空调直接蒸发式系统...   2.风系统:采用采用全空气低速单风道系统风机盘管加新风系统...   3.水系统:采用两管制异程式布置...   三、通风防排烟系统:   1.通风系统:地下三层、地下二层汽车库为双层停车库设机械通风系统通风量按每个车位500m3/h计算。地下非机动车停车库设机械通风系统换气次数为3~4次/时。气体灭火房间设置机械排风系统排风换气5次/h在灭火后进行通风。钢瓶间设置机械排风系统排风换气次数5次/h。变电所设降温措施当室外温度低于28℃时用机械通风降温通风量根据散热量计算;当室外温度高于28℃时用空调降温。配电房、弱电机房、电梯机房、卫星机房均设机械通风系统换气次数为5~8次/h。水泵房和其它设备用房均设置了机械通风系统换气次数为3~4次/时...   2.防排烟系统:本工程所有楼梯间楼梯间前室消防电梯间前室合用前室均设置正压送风系统。楼梯间和合用前室均分别设置正压送风系统分别对楼梯间和合用前室进行正压送风。消防电梯间前室单独设置正压送风系统。所有正压送风系统负担的建筑层数均小于32层...

下载地址

进入下载页
文件大小
18.76MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息