高层酒店式公寓空调通风及防排烟系统设计施工图(节能设计)..dwg
内容介绍
[上海]高层酒店式公寓空调通风及防排烟系统设计施工图(节能设计)设计说明:有建筑功能:住宅,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:42801㎡地上层数:25层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:42张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:双管制送风方式:散流器送风节点大样:管道支吊架项目位置:上海内容简介一、工程概况: 本工程位于上海市是一个高层酒店式公寓建筑地下一层地上四~八层建筑面积为42801平米公寓地上二十五层。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例空调通风平面图地下室消防通风平面图空调水管平面图屋顶空调通风消防设备平面图剖面图超市水系统图消防风系统图车库消防通风系统图风管转换平面图空调系统流程图空调机房详图、剖面图空调机房水管系统图空调立管水系统图空调水立管支架安装示意图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用风冷螺杆热泵机组分体冷暖空调... 2.风系统:采用吊顶式空调器加全热交换器... 3.水系统:采用二管制系统定压... 三、通风防排烟系统: 1.通风系统:地下汽车库按照防火及防烟分区设置机械排风系统换气次数为6次/小时平时排风与消防排烟合用风机与风管。卫生间设有机械排风系统换气次数为10次/小时。地下层设备房设有机械排风系统换气次数为:水泵房及空调机房4次/小时热交换室10次/小时变电站按照变压器等设备的发热量计算以下房间还设置有进风系统。餐厅及商铺设置排风系统换气次数为2次/小时... 2.防排烟系统:地下室至一层的楼梯间高度均不大于10米且均直通室外或开有符合要求的外窗。本建筑1号楼地下室为超市建筑面积3776m分为两个防火分区建筑面积分别为1834m 和1930m ,该超市设置机械排烟系统排烟量按照《建筑防排烟技术规程》中公式5.2.1~5.2.5计算。排烟口按照至防火分区内任一点的距离不大于30米设置排烟口平时常闭火灾时开启着火的防火分区内的排烟口同时开启排烟风机。排烟风机选用混流排烟风机设置于专用排烟机房内。超市内同时设有机械补风系统补风量为排烟量的60%且与排烟风机同时启闭.地上房间均采用外窗自然排烟开窗有效面积大于室内面积的2%...下载地址
              
                     	进入下载页
                    
					   
                        
									
                            
                            
                                
                        
                        
                       
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                    
                    
               
				
                
                  
                
                
               
                
                
            文件大小
                                5.13MB 
                            上传作者
                                蓝色妖姬
                            文件类型
                                ..dwg