大型火车站广场空调通风及防排烟系统设计施工图(机房设计)..dwg
内容介绍
[广西]大型火车站广场空调通风及防排烟系统设计施工图(机房设计) -2设计说明:有建筑功能:交通建筑高度类别:多层建筑建筑面积:154526㎡地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:67张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,防排烟,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统,空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,变流量,双管制送风方式:散流器送风项目位置:广西内容简介一、工程概况:/
/ 本工程是位于广西省是一个大型火车站地下广场建筑总建筑面积154526平方米地下二层总建筑高度11.10m。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例冷源侧水系统原理图负荷侧水系统原理图风系统原理图地下二层水系统平面图地下一层水系统平面图空调通风与防排烟平面图冷却塔平面布置图机房大样图等...
/
/ 二、空调系统:
/
/ 1.冷热源:采用集中冷源中央空调系统;水蓄冷系统...
/
/ 2.风系统:采用风机盘管+独立新风空调系统分体空调...
/
/ 3.水系统: 空调冷水路采用二管制系统冷水采用一次泵变流量系统...
/
/ 三、通风防排烟系统:
/
/ 1.通风系统:地下车库地下车道平时通风系统与火灾时排烟系统合用采用机械排风系统上部排风,除第23,26,29,30,33,采用自然补风外其它防火分区采用机械补风系统补风量等于平时排风量;出租车驻车场平时通风系统与火灾时排烟系统合用采用机械排风系统下部排风以尽快排出汽车废气采用自然补风...
/
/ 2.防排烟系统:防排烟系统设计应保证系统整体的可靠性、安全性。尽可能采用自然防排烟系统以节约能量。无法采用自然防排烟时则采用机械防排烟及补风系统方式补风量按不少于排烟量的50%设计。防烟楼梯间前室避难走道采用机械加压送风的防烟措施;穿越通风、空气调节机房等重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处...
下载地址
              
                     	进入下载页
                    
					   
                        
									
                            
                            
                                
                        
                        
                       
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                    
                    
               
				
                
                  
                
                
               
                
                
            文件大小
                                0.98KB 
                            上传作者
                                銘記
                            文件类型
                                ..dwg