高层住宅楼通风防排烟系统设计施工图(采暖设计人防设计)..dwg
内容介绍
[河北]高层住宅楼通风防排烟系统设计施工图(采暖设计人防设计)设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:21929.67㎡地上层数:29层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:14张设计时间:2013年设计内容:通风,采暖,防排烟,人防采暖系统:热水辐射送风方式:散流器送风节点大样:管道支吊架项目位置:河北内容简介一、工程概况: 本工程是位于河北省是一个高层住宅楼建筑。建筑面积约21929.67平米地上29层地下3层建筑总高度86.2m。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例战时通风平面图采暖干管及通风平面图通风平面图采暖平面图管井大样图采暖系统透视图等... 二、采暖设计: 本工程冬季设集中采暖其中一~十一层为低区十二~二十二为中区二十三~二十九层为高区。 1.热源:本工程采暖热媒为50/40°C热水由小区换热站提供补水定压在换热站内解决;2.采暖热负荷和阻力损失:本楼热负荷为:475.44Kw热指标:39.09w/m2;
3.本建筑采暖形式为分户计量低温热水地板辐射采暖系统分集水器明设。分集水器做法参见03K404-P13;
4.采暖单元热力入户管径为DN80总热量表采用PHRLB超声波热量表口径为DN50流量:15m/h;
5. 每组分集水器供水支管设置自力温控调节阀,Kv=5。温控器安装位置及做法见电气专业施工图。 三、通风设计: 1.厕所由卫生间通风器经变压式风道排至屋顶由电气专业预留电量和插座。商业网点的由卫生间通风器通至屋顶及室外。
2.厨房设机械排风系统由脱排油烟机经变压式风道排至屋顶由电气专业预留电量和插座。
3.电梯机房设机械排风系统换气次数为15次/h由换气扇直接排至室外。
4.强、弱电间设机械通风换气次数为6次/h。由换气扇排至走道。
5.地下储藏间自然通风排烟开窗面积满足相应的规范要求。 四、防排烟设计:
地下二层~二十九层防烟楼梯间及其前室、合用前室采用自然防排烟,开窗面积满足规范要求...
下载地址
              
                     	进入下载页
                    
					   
                        
									
                            
                            
                                
                        
                        
                       
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                    
                    
               
				
                
                  
                
                
               
                
                
            文件大小
                                1.57MB 
                            上传作者
                                forever
                            文件类型
                                ..dwg