多层医疗建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(含节能设计)..dwg
内容介绍
[河南]多层医疗建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(含节能设计)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:45000㎡地上层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:23张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,防排烟空调系统:全空气系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:河南内容简介一、工程概况: 本工程位于河南省是一个医疗建筑总建筑面积45000m2分为5层。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调、通风及排烟平面图空调总干管水系统平面图空调水系统平面图立管空调水系统图排烟系统原理图等... 二、空调系统: 1.冷热源:夏季空调总冷负荷7380kW, 总热负荷6300kW... 2.风系统:采用低速单风道全空气空调系统风机盘管加新风系统... 3.水系统:采用,两管制一次泵变流量系统水平同程和垂直异程式系统... 三、通风防排烟系统: 1、内走道均满足自然排烟要求,故采用自然排烟.2、对于一层~五层的候诊厅医技大厅、药房等面积超过100m2,同时人员较多的场所设通风兼排烟系统,每层设电动排烟风口,排烟口顶贴楼板底或吊顶底安装.且距防烟分区最远点的水平距离不超过30m,排烟量按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算,排烟时采用自然补风;平时通风时,排风量按新风量110%计算,以保证房间负压。
3、不具备自然排风的卫生间均设机械排风系统,排风量按10次/h计算...