[辽宁]多层温泉酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(VRV系统)设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:多层建筑建筑面积:5395㎡地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:6张设计时间:2016年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:辽宁内容简介一、工程概况: 本工程位于辽宁省是一多层温泉酒店项目总建筑面积约5395平方米建筑高度23.8m地上三层。图纸内容包含设计施工说明一层通风、空调及防排烟平面图二层通风、空调及防排烟平面图三层通风、空调及防排烟平面图等... 二、空调系统:采用VRV系统... 三、通风防排烟系统: 1通风系统:所有地上设置气体灭火的房间设置气体灭火后的机械排风装置其排风量按每小时不小于6次计算。防 护区的气体消防排风口设置在防护区的下部排风系统在气体消防灭火时关闭气体消防灭火后启动排风机排风。气体灭火房间通风系统应就地设置启动开关装置装置应设在气体灭火房间外便于操作的位置。 2防烟系统:本项目风口... 3排烟系统:三层走道不满足自然排烟要求需要设置机械排烟系统防烟分区面积不大于500m2为一个排烟系统系统排烟量按最大防烟分区面积每平米不少于60立方米/小时计算...下载地址
              