高层医疗保健综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图..dwg
内容介绍
[安徽]高层医疗保健综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,医疗高度类别:高层建筑建筑面积:14000㎡地上层数:11层图纸深度:施工图图纸张数:37张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:安徽内容简介一、工程概况: 本工程位于安徽省是一个高层医疗保健综合建筑地上11层总建筑面积约1.4万m2。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例消防正压送风系统图机械排烟系统图制冷剂、冷凝水管平面图风管平面图通风、排烟平面图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用多联机空调系统... 2.风系统:采用直接蒸发式新风机组系统... 三、通风排烟系统: 1.通风系统:公共卫生间设机械排风系统通风量按换气次数不小于每小时10次计算... 2.防排烟系统:靠外墙的楼梯间采用自然排烟方式。不能采用自然排烟要求的楼梯间、合用前室采用机械加压送风系统。每层的合用前室及楼梯间前室设置常闭型加压送风口,该风口具有现场手动和消防控制室电信号启动功能。在火灾发生时通过消防信号控制本层及其上一层的送风口开启。内走道采用机械排烟方式排烟风机设置于屋顶。每层支管设置280度常闭防火阀火灾时开启本层防火阀及屋顶风机,温度超过280度时关闭防火阀。屋顶排烟风机按照最大防烟分区面积乘以120m3/h进行选择;面积超过100m^2 `且经常有人停留或可燃物较多的地上有可开启外窗的房间采用自然排烟方式....下载地址
              
                     	进入下载页
                    
					   
                        
									
                            
                            
                                
                        
                        
                       
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                    
                    
               
				
                
                  
                
                
               
                
                
            文件大小
                                2.35MB 
                            上传作者
                                林似水
                            文件类型
                                ..dwg