多层商场空调通风及防排烟系统设计施工图..dwg
内容介绍
[安徽]多层商场空调通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:171523.8㎡地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:31张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:溴化锂吸收式机组空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制,闭式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器,空气处理机组项目位置:安徽内容简介一、工程概况: 本工程位于安徽省是一个大型家私商场建筑地下一层地上六层总建筑面积为171523.8m2。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例防排烟系统原理图正压送风机排烟风机安装示意图立式空气处理机配管图空调立管系统图制冷机房详图空调水系统流程图制冷机房通风风管平面图制冷机房设备基础定位图屋面冷却塔详图冷却塔设备基础示意图水管平面图屋顶设备平面图空调及防排烟系统平面图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用溴化锂直燃机组... 2.风系统:采用全空气空调系统... 3.水系统:采用两管制、一次泵闭式循环水系统末端变流量... 三、通风排烟系统: 1.通风系统:地下二层制冷机房泵房设置机械通风系统排风量按换气次数6次/h确定机械补风补风量为排风量的80%;地下一层直燃机房设置事故机械排风系统排风量按照换气次数12次/h计算自然补风直燃机房排风机应采用防爆型并与燃气主管及报警系统连锁;泵房设置机械排风系统换气次数为换气次数6次/h机械补风,补风量为排风量的80%配电房设置机械排风系统换气次数为12次/h机械补风,补风量为排风量的80... 2.防排烟系统:本工程地上及地下部分的防烟楼梯间、合用前室均设置加压送风系统,加压送风机设置于屋面;合用前室的正压送风口采用常闭多叶送风口每层设置一个火灾时由消防控制中心自动或手动打开着火层及其上部一层(共两层)前室及合用前室的常闭型正压送风口并联动正压风机对合用前室进行正压送风...下载地址
              
                     	进入下载页
                    
					   
                        
									
                            
                            
                                
                        
                        
                       
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                    
                    
               
				
                
                  
                
                
               
                
                
            文件大小
                                11.53MB 
                            上传作者
                                挖牛
                            文件类型
                                ..dwg