高层住宅楼通风及防排烟系统设计施工图(节能设计)..dwg
内容介绍
[江西]高层住宅楼通风及防排烟系统设计施工图(节能设计)设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:13494.1㎡地上层数:16层图纸深度:施工图图纸张数:7张设计时间:2012年设计内容:通风,防排烟送风方式:散流器送风项目位置:江西内容简介一、工程概况: 本工程是一个高层住宅楼建筑单体建筑面积为13494.1平方米A栋地上为13层B栋地上16层建筑高度52.75米。属二类公共建筑。设计内容为建筑物防排烟及配电间、电梯机房通风。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调水平面图空调风管平面图机房设备基础图机房管道布置图机房层、屋顶层通风平面图等... 二 、通风设计: 1.无外窗的卫生间设有排风道排气扇用户自理。2.屋顶电梯机房设机械排风扇排气量按房间换气次数12次/h计。
3.配电间设机械排风扇排气量按房间换气次数15次/h计... 三、防排烟设计: 1. 建筑防烟楼梯间每5层可开启外窗面积不小于3平方米采用自然排烟。
2. 所有地上房间可开启外窗面积不小于房间面积的2%采用自然排烟。
3. 地下一层至地上二层合用前室采用机械加压送风前室内正压值为25~30Pa。二层以上合用前室每层可开启外窗面积不小于3平方米采用自然排烟。
4.地下防烟楼梯间与前室隔墙上设余压阀利用前室超压风量维持楼梯间正压。
5. 火宅发生时开启着火层及着火层上下层共三层的正压送风口。
6. 风管穿越需要密闭的防火的墙体或楼板时应设预埋管...