[河南]高层宾馆住宅综合楼采暖通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:住宅,宾馆高度类别:高层建筑建筑面积:32771.44㎡地上层数:26层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:16张设计时间:2015年设计内容:通风,采暖,防排烟冷热源:市政热网采暖系统:散热器供暖水系统:双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:河南内容简介一、工程概况:   本工程位于北京市为一类公建高层建筑地下负一、二层为车库和消防水池、泵房、配电室等设备用房一~四层为宾馆五~二十六层为住宅。总建筑面积32771.44m2建筑高度 81.45m。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例通风平面图采暖平面图采暖及通风平面图屋顶风机布置平面图加压送风系统原理图采暖立管系统图原理图管道井详图户内采暖系统原理图等...   二、住宅采暖系统设计:
  1.本工程采用市政热网进行采暖供热。市政热网引入小区住宅楼地下室热交换站内经换热机组交换成室内采暖系统所需的热水供回水温度为75/50°c。采暖系统定压及补水由热交换站解决。
  2.本工程采暖总热负荷为672KW,采暖热负荷指标为33.4W/m2。
  3.本项目地上住宅部分采暖系统为共用立管的分户热计量散热器采暖。采暖系统分为低区系统(五至十五层)和高区系统(十六层及以上)。
  4.户内采暖系统采用下分式双管同程式系统水平管道埋设在地面垫层内。
  5.各组立管每层由分、集水器连接10个户内系统入户装置设在采暖管道竖井中。   三 、通风排烟:
  商业防火分区设1套机械排烟系统和1套机械送风系统。排烟系统采用消防高温混流风机仅火灾使用。送风系统利用新风机组的送风风机。
  旅馆二-四层内走道设置机械排烟系统风机布置在五层顶排烟量按120m/h.m每层布置两个远控防火排烟口。
  加压送风系统设计:核心筒楼梯间:各单元的所有楼梯间分段设置系统上段为地上部分下段为地下部分。上段系统风机设置在塔楼屋面;下段系统风机设置在负二层顶板下前室及合用前室:系统不分段风机设置在塔楼屋面。旅店防烟楼梯间:各设一套加压送风系统。风机吊装在负一层风机房内...
  