现代大型火车站工程空调通风及防排烟系统设计施工图(含采暖设计)..dwg

投稿: 奢求 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[山西]现代大型火车站工程空调通风及防排烟系统设计施工图(含采暖设计)设计说明:有建筑功能:交通建筑高度类别:多层建筑建筑面积:14878㎡地上层数:6层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:33张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:市政热网,空气调节器空调系统:制冷剂系统采暖系统:散热器供暖送风方式:侧面送风项目位置:山西内容简介一、工程概况:   本工程位于山西省是一新建大型火车站换乘服务设施工程该建筑地上六层,一层为包裹库及生产用房。二~六层为生产用房二层局部为厨房及洗浴用房。地下二层均为包裹库。总居住面积为14878平方米建筑高度为23.96m。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例采暖平面图采暖系统图总立管平面图通风平面图新风机房大样图空调平面图多联机基础平面图等...   二、空调系统:   1.冷热源:采暖热源来自集中供热管网多联机空调系统...   2.风系统:采用多联机加新风系统室内机采用侧吹式...   三、通风防排烟系统:   各层弱电间设置机械排风地下一层配电室设置事故后通风。厨房局部排风由专业厂家二次设计侧墙设置轴流风机满足3次/h换气量要求。二层浴室设计机械排风各层内区房间设置机械排风风机设于屋面。地下行包库设置机械排风及机械排烟。火灾发生时发生火灾的防烟分区的排烟阀和补风阀保持开启状态其余防烟分区的防烟阀和补风阀关闭。连锁开启屋顶排烟风机,补风风机(低速档)。平时通风屋顶两台风机全部开启送风机开启高速档。满足3次换气。一层托取大厅及包裹库采用自然排烟方式东北侧墙上设置电动排烟窗火灾时自动开启。二~六层内走道设置机械排烟风机设于屋顶。各层风管设置排烟防火阀防火阀平时关闭着火时开启着火区防火阀同时联锁开启屋顶风机进行排烟。各层配线间设置机械排风排风机设于屋顶。满足6次换气量。其余部分均可自然通风、排烟...   四、采暖系统设计:   1.本工程采暖热源来自集中供热管网供水70℃回水45℃。
  2.系统采用上供中回垂直单管跨越式系统采暖系统分为上下两个区域。地下二层和地上一层为下部区域;地上二层至地上六层为上部区域。
  3.散热器地上部分选用压铸铝双金属散热器UR7006-350散热量86W/片...