医院门诊医技大楼空调通风及防排烟系统设计施工图..dwg

投稿: Jacky 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[河南]医院门诊医技大楼空调通风及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:45000㎡地上层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:23张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,防排烟空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:河南内容简介一、工程概况:   本工程位于河南省是一个医院新院门诊医技大楼建筑总建筑面积45000m2,分为5层建筑总高度23.4m。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调通风及排烟平面图空调水系统平面图空调总干管水系统平面图立管空调水系统图排烟系统原理图等...   二、空调系统:   1.风系统:采用低速单风道全空气空调系统风机盘管加新风系统...   2.水系统:采用两管制一次泵变流量水平同程和垂直异程式系统系统...   三、通风排烟系统:   1、内走道均满足自然排烟要求,故采用自然排烟.
  2、对于一层~五层的候诊厅医技大厅、药房等面积超过100m2,同时人员较多的场所设通风兼排烟系统,每层设电动排烟风口,排烟口顶贴楼板底或吊顶底安装.且距防烟分区最远点的水平距离不超过30m,排烟量按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算,排烟时采用自然补风;平时通风时,排风量按新风量110%计算,以保证房间负压.当排烟量大于通风量时采用双速风机,平时低速运行用于通风,火灾时由消防控制中心控制高速运行用于排烟,排烟系统与排风系统风量相同时,不须用切换装置即可满足排烟要求...

下载地址

进入下载页
文件大小
4.58MB
上传作者
Jacky
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息