多层制药车间空调通风系统设计施工图(洁净设计)..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[湖南]多层制药车间空调通风系统设计施工图(洁净设计)设计说明:有建筑功能:医疗,工业建筑高度类别:多层建筑地上层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:15张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,动力,机房冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统洁净等级:十万级送风方式:散流器送风项目位置:湖南内容简介一、工程概况:   本工程位于湖南省是一多层制药车间建筑地上二层。图纸内容包含主要设备材料表及图例洁净区风量风压平面图送风平面图回风平面图送风口平面图通风除尘平面图排烟平面图动力管道平面图蒸汽及蒸汽凝结水管道系统图屋面设备尺寸定位图空调系统流程图等...   二、空调系统:   1.冷热源:净化空调机组...   2.风系统:采用全空气系统多联机空调系统...   三、通风防排烟系统:   1.通风系统:净化区域按工艺要求进行排风排风量满足排除房间内的余热、余湿除尘房间按满足排除粉尘所需风量进行排风。净化区域的排风系统采用防倒灌措施。非洁净区排风采用斜流式管道风机或壁式轴流风机进行机械通风以满足排热排湿要求;洁净区设置机械排风系统设置排风竖井口并采用管道风机进行排风。换鞋、缓冲间等辅助房间应采取门板安装百叶风口排风措施。所有接至室外的排风口均设防虫护网...   
  2.防排烟系统:空调机房的风管在穿越机房的隔墙处均设有防火阀(70°C)。当某一个防火分区发生火灾烟气温度达70°C时此地区空调防火阀自动关闭空调机连锁自动停止运行并且防火阀输送信号至防火中心。排烟量按60m3/h m2计算风机入口处排烟防火阀采用常开型280°C关闭输出电信号的排烟防火阀当事故发生时消防控制中心开启排烟风机当排烟风口处温度达到280°C时排烟口关闭连锁关闭排烟风机。担负两个以上防烟分区的按120m/h m 计算。 排烟系统需增加手动开启装置...

下载地址

进入下载页
文件大小
939.10KB
上传作者
乙方领
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息