[江西]地下停车场通风防排烟系统设计施工图(人防设计)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:5800㎡地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:17张设计时间:2010年设计内容:通风,防排烟,人防送风方式:散流器送风项目位置:江西内容简介一、工程概况: 本工程是位于江西省是一个地下停车场建筑建筑面积约5800平方米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例地下一层平战结合通风布置平面图人防进风口部平剖面详图地下室通风剖面详图等... 二、人防通风设计:1. 平时汽车库通风系统:采用机械排风兼排烟自然进风方式。排风(烟)量按6次/h换气计算。平时自行车停车库通风系统:采用机械排风兼排烟自然进风方式。排风量按4次/h换气计算排烟量按6次/h换气计算。生活水泵房通风按照换气次数4次/h进行进风取自室外排风经管井排至室外。变电站通风按照换气次数15次/h进行进风取自室外排风经管井排至室外。 2. 战时进风系统:战时由防爆波活门和扩散室进风。 3. 战时六级二等人员掩蔽部设清洁式、滤毒式及隔绝式三种通风方式。进风系统由防爆波活门、滤尘器、手动密闭阀、过滤吸收器、送风机等组成。清洁式通风按不小于5m-/h·p计算;滤毒式通风按不小于2m-/h·p计算;隔绝式通风采用内部空气循环满足隔绝防护时间…3小时CO 浓度„2.5%要求。
战时排风系统:战时清洁式排风利用风机及管路经活门排向室外;滤毒式超压排风利用自动排气活门自简易洗消间通过防毒通道、扩散室、防爆波活门排向室外且满足简易洗消间与防毒通道40次/小时的换气要求。滤毒式通风时保证工事内部有30~50Pa的超压进风口部设超压测压装置。 4. 战时人防物资库设清洁式、隔绝式两种通风方式。进风系统由防护密闭门、密闭门、插板阀、送风机组成。清洁式通风量按清洁区的换气次数1~2次/h计算。隔绝防护时间…2小时CO 浓度„3%要求。战时清洁排风时开启出入口的防护密闭门、密闭门超压排风。 5、柴油发电机房为战时风冷移动电站装机容量60kW。按消除室内余热计算电站排风量,按电站排风量、电机自带排风量、燃烧空气量之和计算电站进风量。电气专业提供技术资料为室内余热量16.7kW(计算得夏季排风量9900m-/h)电机自带冷却排风量6600m-/h燃烧空气量300m-/h日用油箱间换气次数按照5次/h计算通风量为200m-/h...