多层商务楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出品)..dwg
内容介绍
[浙江]多层商务楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出品)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:多层建筑建筑面积:84153㎡地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:29张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,人防冷热源:市政热网空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:定风量水系统:复式泵,双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:浙江内容简介一、工程概况: 本工程为浙江一商务楼建筑基地面积4.24hm2总建筑面积84153m2。本商务楼为商务办公用房办公楼地下部分设置一层机动停车库建筑面积17937m2;地上部分6层设置商务办公、营业厅等业务用房并将建筑水平分段为6个独立部分以便于不同部门进驻并减少干扰地上部分建筑面积66216m2。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调通风平面图 地下层人防平面图防排烟系统图人防通风系统原理图水系统图等... 二、空调系统: 1.冷热源:能源中心(板式换热器)... 2.风系统:采用全空气低速风管系统集中回风和风机盘管加新风系统... 3.水系统:二次水空调水系统采用异程两管制系统... 三、通风排烟系统: (1)地下设备用房均设机械通风系统。(2)对无直接自然排烟条件且逃生距离超过20m的内走道或虽有直接自然通风但长度超过60m的内走道设机械排烟系统排烟量按每平方米60m3/h计算。
(3)地下一层汽车库设机械排风(兼排烟)系统风量按6次/时计算无直接自然进风的汽车库设机械送风系统送风量按5次/时计算...