高层商业住宅综合建筑群通风防排烟系统设计施工图(人防设计)..dwg

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[浙江]高层商业住宅综合建筑群通风防排烟系统设计施工图(人防设计)设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑地上层数:33层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:118张设计时间:2015年设计内容:通风,防排烟,人防送风方式:散流器送风项目位置:浙江内容简介一、工程概况:   本工程为浙江省一大型商业住宅建筑楼群地上三十三层地下一层。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例正压送风剖面图正压送风布置平面图屋面送风机布置平面图人防通风设计说明防空地下室超压测量管安装图人防送排风系统流程图地下室平时排烟通风平面图地下室战时通风平面图人防口部通风大样图等...   二、设计范围   1.高层正压防烟设计;2.电梯机房排风;3.配电房排风。   三、内容设计   设计图中所注风管的标高对于圆形时以中心线为准;对于矩形或方形以风管顶为准。风管材料采用镀锌钢板制作厚度及加工方法按(GB50243-2002)的规定确定。当设计图中未标出测量孔位置时安装单位应根据调试要求在适当的部位配置测量孔。穿越沉降缝或变形缝的风管两侧以及与通风机进出口相连处应设置长度为200-300mm的防火软
  接软接的接口应牢固和严密。管上可拆卸接头不得设置在墙体或楼板内...   各排风排烟及正压送风井内壁必须平整光滑确保不漏气。
  配电房、电梯机房通风设计:配电房排风量是6-48/h电梯机房通风换气次数10-15次/h计。   四、消防   本单体的防烟楼梯间可以自然排烟无需设置机械正压送风防烟系统。单体均为33层需采用分段送风的方式。-1F~16F为下段17F~33F为上段。单体的每层合用前室和楼梯间前室均设有机械正压送风防烟系统...

下载地址

进入下载页
文件大小
6.79MB
上传作者
消防考
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息