办公楼地库采暖通风系统设计施工图..dwg

投稿: 再见 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[黑龙江]办公楼地库采暖通风系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公建筑面积:47398.92㎡地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:20张设计时间:2014年设计内容:通风,采暖,防排烟采暖系统:散热器供暖送风方式:散流器送风项目位置:黑龙江内容简介一、工程概况:   本工程位于黑龙江省是一个办公楼地下室车库建筑面积47398.92平米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例防火分区通风平面图战时通风设计说明柴油发电机房战时通风平面图消防泵房平面布置图、配管图、系统图等...   二、采暖系统:   1. 采暖设计热负荷 Q=1090KW;根据建设单位意见本建筑地下车库确定采用蓄热式电散热器进行采暖。利用夜间低谷电进行充电蓄热且不在用电高峰和平段时间使用。由建设单位另行委托设计。
  2.车库入口采用电热风幕。   三、通风及防排烟系统:   1.车库内所有设备用房均设通风系统。配电间、变电所、储油间、换热站及消防水泵房等采用房间内负压的通风方式设机械排风系统补风采用带70°C防火阀的自垂百叶风口。生活水泵房采用房间内正压的通风方式设机械进风系统排风采用带70°C防火阀的自垂百叶风口。生活水泵房、配电间排风排向车库变电所排风夏季接入排风井排向室外,冬季排向车库。   2.车库内设机械通风系统排风系统与消防排烟系统合用。   3.本工程利用防火墙和防火卷帘分为若干个防火分区每个防火分区用固定挡烟垂壁分为两个防烟分区每个防烟分区面积均小于2000mŒ2防烟分区内分别设置一个机械排烟机房火灾时的排烟系统与平时的排风系统合用一台风机排烟量按6次/h计算火灾时送风量为排烟量的50%。防烟分区内设有排烟口排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不超过30米。   4.排烟(风)机采用双速风机.并在280°C时能连续工作30min。新风入口和排烟出口处设电动保温阀门用于防止冷风侵入此阀平时关闭与风机联动开启。   5.风机控制要求:平时排风系统工作排烟系统支路上的防火阀关闭火灾时排风支路上防火阀关闭报警区域内的排烟阀自动开启风机切换到高速状态当排烟温度达到280°C时排风机入口处的排烟防火阀自动关闭并连锁关闭排烟机...
  

下载地址

进入下载页
文件大小
2.79MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息