厂房生产基地采暖通风系统设计施工图..dwg
内容介绍
[北京]厂房生产基地采暖通风系统设计施工图设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:多层建筑建筑面积:6174㎡地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:5张设计时间:2014年设计内容:通风,采暖冷热源:锅炉采暖系统:散热器供暖送风方式:散流器送风项目位置:北京内容简介一、工程概况: 本工程位于北京市是一个厂房生产基地建筑总建筑面积6174m2单层车间建筑高度 14.8m辅助用房3层建筑高度12.3m。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例采暖通风首图首层、辅房二、三层采暖平面图屋顶通风平面图采暖系统图等... 二、采暖设计:1. 采暖热媒:引自工业园区的供热管网供回水温度为 75~50°C工作压力 0.4MPa。
2. 采暖方式:车间采用散热器和暖风机补充热风采暖方式。配楼各房间采用散热器采暖。车间散热器采暖满足值班温度(10°C)暖风机补充热风采暖满足16°C的室内工作温度。
3. 散热器采暖系统:系统采用上分式全带跨越管的垂直单管系统车间干管敷设标高 4.10~3.65。辅助用房供、回水干管分别敷设于顶层顶板及一层楼板下。管道坡度应尽量满足设计要求如遇特殊情况不能满足应在高点加放气阀低 点加泄水阀。
4. 散热器采用钢制柱式散热器406型挂装底边距地面100mm;509型落地安装。 三、排烟:本建筑利用外窗自然排烟。
辅助用房中内走廊的自然排烟口净面积不小于其建筑面积的2%;厂房不小于其建筑面积的5%。 四、通风:
1. 车间设无动力屋顶涡轮排风系统(P-1)在局部产生有毒有害气体的工位自配排风过滤除尘设备情况下换气次数不小于 8次/小时(通风层高按 3m计算)。在每台无动力屋顶涡轮排风器进口处设电动风阀四台排风器为一组分区域控制启停。
2. 对于车间内局部产生有害气体的工位由设备或装置自带通风系统。
3. 辅楼各层厕所均配换气扇(V-1)风量为不小于 10次换气量。
4. 辅楼内试验用房预留通风电负荷...