大型商业广场空调通风及防排烟系统设计施工图(含采暖设计)..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[河北]大型商业广场空调通风及防排烟系统设计施工图(含采暖设计)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:高层建筑建筑面积:70000㎡地上层数:11层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:66张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统采暖系统:热水辐射水系统:双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组,空气处理机组项目位置:河北内容简介一、工程概况:   本工程位于河北省是一个大型商业广场建筑地上11层地下2层总建筑面积:70000m2。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例通风平面图采暖空调水系统平面图空调通风平面图机房层通风平面图跃层通风平面图人防通风系统原理图空调冷冻水系统原理示意图空调水系统立管图采暖立管图公寓管井大样图防排烟系统原理图空调机房风机房大样图等...   二、空调系统:   1.冷热源:采用水冷离心式制冷机组螺杆式冷水机组市政管网地板辐射采暖系统...   2.风系统:采用风机盘管加新风系统...   3.水系统:采用采用同程式与异程式相结合的两管制的设置方式...   三、通风排烟系统:   1.通风系统:所有水平、垂直风管必须设置支吊架做法详见《国家建筑标准设计图集》(03K132)。支吊架应避开法兰、测量孔、调节阀等管件。防火阀须设独立支架。所有风管标高均以米计均为管底标高(不含保温层)除注明者外风管一律底平距离以毫米计...   2.防排烟系统:.1#.2#.3#楼的楼梯间及其前室分别设置加压送风系统、消防电梯间和楼梯间的合用前室设置加压送风系统。楼梯间每隔两层设一个常开送风口在加压风机压出管上设止回阀楼梯间前室及消防电梯间和楼梯间的合用前室每层设一个具有手动和自动开启装置的常闭送风口并与加压风机的启动装置连锁;地下各层车库按防火分区和防烟分区设机械排烟兼排风及补风系统。排烟风机入口处风管上设280°C时自动关闭的排烟防火阀并与排烟风机连锁;地下消防控制室设机械排烟及补风系统。设常闭排烟口和在排烟风机入口处总风管上设280°C时自动关闭的排烟防火阀并与排烟风机连锁...
  

下载地址

进入下载页
文件大小
6.98MB
上传作者
乙方领
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息