设计中心办公大厦空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出品人防设计)..dwg
内容介绍
[上海]设计中心办公大厦空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出品人防设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:47257㎡地上层数:22层地下层数:2层图纸深度:施工图,深化设计图图纸张数:62张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:定风量水系统:异程式送风方式:散流器送风项目位置:上海内容简介一、工程概况: 本工程位于上海市是一个设计中心办公大厦地上二十二层地下二层。总建筑面积:47257平面米其中:地上面积:35350平面米地下面积:11907平方米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例人防设计与施工说明及通风系统原理图通风系统平面布置图人防送排风机房剖面详图平面空调系统布置图防排烟系统图水系统图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用直接蒸发式变冷媒热泵机组风冷涡旋式热泵机组... 2.风系统:采用全空气定风量低速风管系统变冷媒空调加新风系统... 3.水系统:采用机械循环异程式系统... 三、通风排烟系统: 1.通风系统:战时由出入口部进风设机械送风系统分别有口部消波装置MH8000-6粗过滤器、密闭阀门、过滤吸收器、通风机等防护通风设备组成三种通风方式:清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风。对应清洁式通风时在干厕设机械排风分别经排风口部消波装置MH8000-6从出入口排至工程外部。滤毒通风时超压排风经手动密闭阀和自动排气活门依次经过简易洗消间、防毒通道然后经口部消波装置排至工程外部。此时应保证防毒通道有40次/时换气量。地下一层,地下二层的变配电室、水泵房储藏室均设机械通风系统... 2.防排烟系统:地下车库分别设置机械送风和排风(兼补风和排烟)系统进风和补风则通过车道自然进风;超过20米的内走道均设置机械排烟系统排烟量按每平方米60m3/h计算,但排烟量不小于13000m3/h办公室、全多功能厅等面积超过100m房间采用自然排烟自然排烟窗面积按规范要求不小于建筑面积的2%...下载地址
              
                     	进入下载页
                    
					   
                        
									
                            
                            
                                
                        
                        
                       
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                        
                        
                            
                            
                                
                        
                    
                    
               
				
                
                  
                
                
               
                
                
            文件大小
                                12.74MB 
                            上传作者
                                林似水
                            文件类型
                                ..dwg