多层体育馆暖通空调及防排烟系统初设图..dwg
内容介绍
[山东]多层体育馆暖通空调及防排烟系统初设图设计说明:有建筑功能:体育高度类别:多层建筑建筑面积:43710㎡地上层数:3层地下层数:1层图纸深度:方案(初设图)图纸张数:31张设计时间:2016年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射水系统:单式泵,定流量,双管制节点大样:风机盘管特殊系统:除湿热泵机组项目位置:山东内容简介一、工程概况: 本工程位于山东省包含2个单体子项分别为体育场及综合健身馆。总建筑面积: 43710平方米地上二层局部三层地下一层。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调末端设备接管示意图空调设备控制原理图制冷换热流程图换热循环泵房管道连接平面图、换热循环泵房设备布置平面图空调通风平面图空调管道平面图供暖平面图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用风冷热泵机组除湿热泵机组分体空调... 2.风系统:采用风机盘管加独立新风系统一次回风的全空气空调系统... 3.水系统:采用两管制冷水机组定流量的一级泵系统... 三、通风排烟系统: 1.通风系统:弱电机房、变配电室为气体灭火房间分别设置独立的机械排风系统自然补风。排风量按照热平衡计算确定且不小于以下通风换气量:弱电机房 6次/h变电室 10次/h。换热循环泵房、水处理机房、消防泵房、储藏间、更衣室、淋浴室、公共卫生间等设置机械排风系统自然补风。最小通风换气量为:储藏间、更衣2次/h消防泵房、水处理机房4次/h换热循环泵房6次/h淋浴室9次/h公共卫生间 10次/h... 2.防排烟系统:体育场辅助管理用房无外窗房间及内走廊不具备自然排烟条件设置机械排烟系统。体育场其余部位均由建筑设置开启面积不小于防火规范要求的外窗进行自然排烟。综合训练馆防烟楼梯间及其前室不具备自然排烟条件设置机械加压系统综合训练馆地下内走廊、一层及夹层内房间、二层球场不具备自然排烟条件设置机械排烟系统...下载地址
进入下载页
文件大小
6.97MB
上传作者
萌baby
文件类型
..dwg