大型高层商业综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(采暖设计)..dwg
内容介绍
[内蒙古]大型高层商业综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(采暖设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:145550.9㎡地上层数:28层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:77张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射水系统:复式泵,变流量,双管制送风方式:散流器送风项目位置:内蒙古内容简介一、工程概况: 本工程位于内蒙古自治区是一个大型商业综合体建筑包括写字楼办公、银行、餐饮、商铺酒店等;总建筑面积145550.9平方米建筑高度98.2m地上28层地下2层。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例采暖平面图空调平面图采暖平面图采暖干管平面图通风平面图屋面设备平面图进风口部通风图进风口部通风原理图排风口部通风原理图空调立管图通风系统原理图水管留洞平面图空调机房设备平面图空调机房管线平面图空调机房管线平面图管线平面图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用燃气锅炉房离心式冷水机组热泵分体空调机... 2.风系统:采用全空气系统风机盘管加新风系统... 3.水系统:采用二次泵变水量双管制系统... 三、通风防排烟系统: 1.通风系统:酒店厨房及卫生间均设置土建风道的排气竖井。地下车库部分设排风(兼排烟)系统送风(兼补风)系统公共卫生间、垃圾间等均设排气扇屋顶设中央排风机进行排放... 2.防排烟系统:所有长度超过20m内走道设有排烟系统。地下车库按防火分区和防烟分区设机械排烟兼排风及补风系统排烟兼排风量按换气次数6次/h计算补风量不小于排烟量的50%防烟楼梯间及其前室只在楼梯间设置加压送风系统、消防电梯间前室及合用前室设置加压送风系统... 四、采暖工程: 1.本工程酒店及写字楼采用户式双立管采暖系统热源由地下层的燃气锅炉房提供。采暖供回水温度为80/60℃。本工程采暖总耗热量6740kW采暖热指标60W/m2。高区耗热量1950kw、系统水阻力50kPa。采暖系统共分为3个区水路采用共用立管的分户独立系统户内采用下分双管同程系统。首层的大堂设低温热水地板采暖系统...下载地址
进入下载页
文件大小
12.54MB
上传作者
胡波
文件类型
..dwg