多层厂房改造空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计地源热泵)..dwg

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]多层厂房改造空调通风及防排烟系统设计施工图(大院设计地源热泵)设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:多层建筑建筑面积:17403.2㎡地上层数:6层图纸深度:施工图图纸张数:38张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:水地源热泵空调系统:空气-水系统水系统:单式泵,定流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:上海内容简介一、工程概况:   本工程位于上海市是一厂房改造项目建筑规模:地上6层,建筑高度23.5米,总建筑面积17403.2平方米(其中原有建筑面积4900.0平方米扩建建筑面积12503.2平方米)。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例防排烟平面图正压送风系统图排烟系统图空调系统原理图空调水立管原理图机组接管详图空调风管平面图空调水管平面图制冷机房设备基础图制冷机房设备定位图制冷机房水管平面图地源热泵地埋管系统图室外地埋管干管连接平面图等...   二、空调系统:   1.冷热源:采用地源热泵机组...   2.风系统:采用风机盘管加新风系统...   3.水系统:一次泵定流量两管制异程式系统...   三、通风防排烟系统:    1.本工程南侧疏散楼梯间利用外窗自然排烟五层内可开启外窗总面积之和均大于2m, 且顶层设有不小于0.8m 的可开启外窗;
   2.本工程北侧疏散楼梯间采用机械正压送风系统,送风机设在屋顶;
   3.本工程内走道采用机械排烟系统,排烟风机设在屋面上;
   4.一层北侧面积超100m 的无外窗的商铺;二层北侧面积超100m 的无外窗的办公室及三层北侧面积超100m 的无外窗的餐厅均采用机械排烟系统排烟风机安装在四楼庭院的耐火极限超1小时不燃烧体维护的专用小室内;
  5.一层南侧商业建筑面积大于500m ,采用自然排烟方式排烟窗面积根据火灾模型计算;
  6.二层南侧大空间办公室采用自然排烟,排烟窗可开启有效面积不小于办公室面积的2%;
  7.房间面积大于100m 小于500m 的可对外开窗的房间采用自然方式排烟设置可开启有效面积不小于房间面积2%的排烟窗...