多层商务酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出品)..dwg

投稿: 宝宝 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]多层商务酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出品)设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:多层建筑建筑面积:14773.5㎡地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:30张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:定流量,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:上海内容简介一、工程概况:   本工程为上海市一商务酒店建筑总建筑面积: 14773.5平方米其中:地上建筑面积 10595.5平方米地下建筑面积 4178平方米地上四层地下一层。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例通风空调系统平面布置图空调机房平剖面详图排烟系统图空调水系统流程图通风空调系统剖面详图等...   二、空调系统:   1.冷热源:螺杆式风冷热泵机组变冷媒多联空调系统直接蒸发式分体空调机组...   2.风系统:采用风机盘管加独立新风系统一次回风的全空气空调系统...   3.水系统:采用机械循环二管制异程式系统冷、热源侧水系统采用定流量系统负荷侧水系统采用变流量系统...   三、通风排烟系统:   1.通风系统:A区建筑地下室消防水泵房、空调水泵房、进线间、移动机房设置机械通风系统通风量为2400m-/h。A区建筑地下室变电所设置机械通风系统排风量为7000m-/h的柜式离心风机送排风机设置在变电所内。楼内的会议室、包间、餐厅、vip包间、接待室等均设置机械排风通过设置在房间吊顶内的排气扇或直流离心风机将排气排至室外...   2.防排烟系统:在主楼发生火灾时靠外墙的楼梯间采用自然排烟的方式由建筑专业设置符合要求的排烟窗。对内走道均设置机械排烟系统由于公共房间内均设有喷淋装置内走廊单个防烟分区排烟量应按13000m-/h;各内走道排烟系统均选用1台16000m-/h的混流式排烟风机共2台风机设置在屋顶。所有靠外窗的房间、走道由建筑专业设置满足自然排烟要求的排烟窗排烟窗面积不小于该房间面积的2%...
  

下载地址

进入下载页
文件大小
5.99MB
上传作者
宝宝
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息