[江苏]社会福利院空调通风及防排烟系统设计施工图(风冷热泵系统)设计说明:有建筑功能:其他高度类别:高层建筑建筑面积:38993㎡地上层数:17层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:48张设计时间:2014年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统,制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:江苏内容简介一、工程概况:   本工程为江苏省一个社会福利院建筑地上十七层地下一层总建筑面积38993平方米(其中地上建筑面积34653平方米地下建筑面积4340平方米 )综合楼建筑高度65.16米综合楼建筑高度65.16米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调通风平面图设备层空调通风平面图加压送风系统原理图走道排烟系统原理图酒店设备剖面图等...   二、空调系统:   1.冷热源:采用风冷式变频多联热泵式中央空调系统...   2.风系统:采用多联机加新风系统...   三、防排烟及通风设计:   (一)、防烟设计:本工程为一类高层公共建筑其防烟楼梯及合用前室均设计有正压送风系统。本工程合用前室采用机械正压送风的防烟方式...   (二)、排烟设计:综合楼一、二、三、十六、十七层及护理楼的一、二、三层内走道均设计有可开启的外窗其面积不小于走道面积的2%距最远点不大于30米。本工程除满足自然排烟的内走道部分均设计有机械排烟系统...   (三)、排风设计:卫生间、淋浴间排风量按10次/h设计计算。汽车库、非机动车库通风量按6次/h设计计算。与火灾时合用一套系统。泵房排风量按4次/h设计计算洗衣房排风量按20次/h设计计算。电梯机房排风量按6次/h设计计算、并预留1.5p分体式空调根据施工情况合理安装...