大型综合广场空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品)..dwg
内容介绍
[河北]大型综合广场空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品)设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,娱乐高度类别:高层建筑建筑面积:370846㎡地上层数:50层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:112张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:变风量水系统:复式泵,双管制,四管制,异程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔项目位置:河北内容简介一、工程概况: 本工程是集商业、娱乐、酒店、办公为一体的超大建筑综合体总建筑面积约 370846平方米其中空调面积232200平方米(不含分体空调)占总建筑面积 62.61%。其中: (1).地下室二、三层作汽车库和设备房用;部分地下三层车库为战时六级人员掩蔽所部分地下二层车库为战时六级甲类人防物资库。(2).地下一层为大型超级商场及酒店后勤用房。(3).地上中区的商业裙房为六层建筑总高度31.8米。(4).南区酒店办公楼为五十层、建筑总高度197.3米。(5).北区办公公寓楼为三十三层、建筑总高度123.2米。图纸内容有设计施工说明图例及主要设备及材料表空调风管平面图空调水管平面图通风排烟平面图空调施工原理图空调机房平剖面图加压送风系统图机房水管平面图等... 二、空调系统: 1.冷热源:水冷螺杆机组、热回收螺杆机组、风冷螺杆机组、多联机系统、分体空调(冷暖型)等多种型式... 2.风系统:采用低速全空气变风量系统气流组织为上送上回还有风机盘管机组加新风系统... 3.水系统:空调水系统采用异程式二次泵四管制和两管制系统... 三、通风排烟系统: 1.通风系统:各层公共卫生间:换气次数 15次/时排风经排气扇或排风机 排出室外。地下二、三层汽车库及设备房设置机械排风系统高低压配电房10次/h汽车库6次/h水泵房6次/h冷冻机房6次/h发电机房6次/h... 2.防排烟系统:当大楼发生火警时除消防用排烟送风、加压风机外其余空调、通风设备应自动切断电源。防烟楼梯间设置加压送风系统每隔一层或层层设一常开型百叶风口消防前室或合用前室设置加压送风系统每层均设有电动加压风口...下载地址