[上海]高层宾馆空调通风及防排烟系统设计施工图(节能设计)设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:19613㎡地上层数:9层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:24张设计时间:2009年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:单风道水系统:复式泵,变流量,四管制,异程式,开式送风方式:散流器送风项目位置:上海内容简介一、工程概况:   本工程位于上海市是一个宾馆接待大楼地上共9层地下2层本项目总建筑面积: 19613平方米其中:地上建筑面积 14793平方米地下建筑面积 4820平方米建筑高度:35.00m。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例冷冻机房水系统流程图热水机组水系统流程图正压送风系统原理图正压送风口布置详图空调通风系统平面图等...   二、空调系统:   1.冷热源:水冷电制冷机组...
  2.风系统:采用风机盘管加新风系统和低速单风道全空气系统...   3.水系统:水系统采用二次泵变流量系统和四管制异程式系统开式膨胀水箱定压方式...   三、通风排烟系统:   1.通风系统:地下变配电房采用机械排风方式,通风量按设备发热量计算;地下车库采用机械排风兼排烟的通风方式按6次/h换气次数计算通风量;水泵房采用自然进风机械排风的通风方式通风量按4次/h换气次数计算;浴厕均设有机械排风系统通风量按10次/h换气次数计算...   2.防排烟系统:不满足规范自然通风条件的楼梯间设置正压送风系统。内走道排烟:疏散距离超过20米的封闭内走道设置机械排烟系统;地下一层车库设置机械排烟系统排烟量按换气次数为6次/时计算所有采用自然排烟的房间可开启的外窗面积大于地面面积的2%,并满足室内任一点到自然排烟口距离不大于30米...