超高层商业办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品人防设计)..dwg
内容介绍
[江苏]超高层商业办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(大院作品人防设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:超高层建筑建筑面积:79703㎡地上层数:37层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:75张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器项目位置:江苏内容简介一、工程概况: 本工程位于江苏省是一个商业办公楼建筑面积79703平方米其中:地上建筑面积 61500平方米地下建筑面积18203平方米建筑层数: 地上37层地下2层建筑高度: 149.5米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例平面通风系统布置图空调及通风系统布置图空调水系统布置图空调系统布置图通风机房详图空调机房详图空调及通风系统剖面图冷冻机房及锅炉房设备平面布置图冷冻机房及锅炉房设备基础图冷冻机房及锅炉房剖面图空调冷冻机房和锅炉房空调水系统原理图空调系统末端水系统流程图裙房及主楼防排烟系统原理图核心筒卫生间排风系统图燃油热水锅炉及柴油发电机组油路系统图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用离心式冷水机组螺杆式冷水机组无压燃油(气)热水锅炉变频多联机系统... 2.风系统:采用风机盘管加新风系统全空气低速管道系统... 3.水系统:主楼采用二管制同程式系统裙房采用二管制异程式系统... 三、通风排烟系统: 1.通风系统:地下二层变配电室设自然进风机械排风系统,换气次数按设备发热量计算排风通过土建竖井至室外绿化带中排放;地下二层水泵房设机械送排风系统,换气次数为4次/小时地下二层冷冻机房设置独立的送排风系统换气次数为8次/时地下一层自行车库设机械排风自然进风系统,换气次数为4次/时地下二层锅炉房设置独立的机械送排风系统换气次数为10次/时主楼五层以上公共卫生间设置集中垂直机械排风系统换气次数按10次/时计算地下一层、地下二层车库均设机械排风兼排烟系统换气次数为6次/时一至四层中庭设置机械排风系统在裙房屋顶设置排风机... 2.防排烟系统:正压送风系统:防烟楼梯间和合用前室及避难层分别设置独立的正压送风系统;内走道排烟:主楼超过20米的封闭内走道设置机械排烟系统门厅排烟:B区礼仪门厅设置机械排烟系统在三层设有专用排烟机房排烟量按6次/时换气次数计算..下载地址