行政办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图(变频多联机空调系统)..dwg
内容介绍
[河南]行政办公大楼空调通风及防排烟系统设计施工图(变频多联机空调系统)设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:15533.05㎡地上层数:8层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:20张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统采暖系统:散热器供暖送风方式:条缝送风项目位置:河南内容简介一、工程概况: 本工程为指挥中心楼工程建筑面积15533.05平方米地下一层地上8层总建筑高度35.2米。图纸主要有空调平面图系统图和设计施工说明... 二、空调系统: 1.冷热源:采用变频多联机机空调... 2.风系统:采用变频多联机新风机组的空调方式... 三、通风排烟系统: 1.通风系统:地下车库面积小于2000m2设机械排风系统排风换气次数为6次利用坡道自然补风;地下变电所设置机械送排风系统换气次数为8次;地下水泵房设置机械送排风系统换气次数为5次;无外窗的卫生间设置独立排风系统换气次数按照10次/h计算... 2.防排烟系统:所有通风进、排风的风管公用管井处均设70°C的防火调节阀;无外窗的前室设加压送风系统。每层设一个加压送风火灾时同时开启相邻二层...下载地址
              