[上海]商业办公楼综合项目空调通风及防排烟系统设计施工图(大院出品)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:145658㎡地上层数:20层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:74张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房冷热源:锅炉,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统,制冷剂系统采暖系统:散热器供暖全空气系统:定风量水系统:双管制,四管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:上海内容简介一、工程概况:   本工程为上海一商业办公楼综合项目。本工程由地下二层、地上二栋分别为十七层和二十层高层办公及一栋高层会展建筑组成。其中地下室为库房车库自行车库及设备用房高层办公一至二层为门厅及商业用房三层以上为标准办公楼;会展主要功能为展览及前厅餐饮和会议。2. 总建设面积: 145658平方米其中:会展建筑面积:44054平方米写字楼建筑面积:518589平方米地下建筑面积:49410平方米建筑层数/高度: 会展楼42.2m/3F;写字楼2#楼74.46m/17F;3#87.06m/20F。   图纸内容有设计施工说明图例及主要设备及材料表冷冻机房设备平面布置图平面空调及通风系统布置图锅炉房设备平面布置图、空调机房详图通风机房详图、空调冷冻水及冰蓄冷系统原理图、锅炉房热力系统流程图、空调末端水系统流程图、防排烟系统原理图、空调新风及排风系统原理图等...   二、空调系统:   1.冷热源:冷源采用冰蓄冷技术热源采用无压燃气热水机组...   2.风系统:采用全空气低速管道定风量系统变风量VRV空调系统或分体空调...   3.水系统:采用四管制同程系统二管制异程系统...   三、通风排烟系统:   1.通风系统:(1)地下一层及地下二层车库机械排风兼排烟系统换气次数为6次/时每个防火分区以不大2000㎡划分防烟分区。(2)地下一层变配电室设机械送排风系统,换气次数按设备发热量计算排风量为50000m3/h。(3)地下二层水泵房设机械排风自然进风系统,换气次数为4次/小时排风量为8000m/h。(4)地下二层冷冻机房设置机械进风机械排风系统换气次数为6次/时排风通过土建竖井至室外地坪2米以上排放,送排风量为36000m/h等...   2.防排烟系统:会展楼1~3号防烟楼梯间均采用正压送风方式且因为剪刀楼梯故正压送风量翻倍送风口每层均设;4~7号楼梯间及前室或合用前室均采用自然排烟方式。会展楼一至三层展厅设置机械排烟系统因净高大于6米故不划分防烟分区排烟风机设置在三层夹层的设备平台上,排烟量均按照火灾规模确定。会展楼的前厅及侧厅因无可燃物且采用不燃材料装修故不设排烟系统。会展楼三层的中庭设置电动排烟窗排烟窗面积为地面面积的2%。会展楼三层的大于100m 无法自然排烟的会议室及一至三层疏散距离大于20米的内走道设置机械排烟系统等...