多层商务酒店空调通风排烟系统设计施工图(含防火采暖设计)..dwg
内容介绍
[宁夏]多层商务酒店空调通风排烟系统设计施工图(含防火采暖设计)建筑功能:酒店高度类别:多层建筑建筑面积:17400㎡地上层数:6层图纸深度:施工图图纸张数:41张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟空调系统:空气-水系统采暖系统:散热器供暖水系统:双管制,闭式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器,风机盘管,空气处理机组项目位置:宁夏内容简介一、工程概况: 本工程为宁夏银川市一酒店的空调,通风(排烟),采暖设计.建筑物地上五层,局部六层,建筑高度23.85m建筑面积17400㎡.建筑物一层为商业网点,洗浴中心;二层为洗浴中心的服务用房及宾馆客房;三~六层为酒店餐饮用房及宾馆客房。图纸内容有设计施工说明图例及主要设备及材料表空调风路,通风(排烟)平面图风机布置平面图剖面图空调冷冻水路平面图空调冷凝水路平面图空调冷凝水管道系统图采暖管道平面图,系统图采暖平面图集配水器大样图等... 二、空调系统: 1.风系统:本工程设新风机加风机盘管的空调系统,冬夏两季使用各空调场所均为上送上回或侧送上回气流组织... 2.水系统:空调水系统为闭式两管制循环水系统。空调系统设计冷负荷为1392KW,热负荷为2088KW.空调机房设在临近本建筑物的建设单位厂区内.夏季空调供水温度7°C,回水温度12°C;冬季空调供水温度60°C,回水温度50°C... 三、通风排烟系统: 1.通风系统:新风总送风管出新风机房的位置上安装70°C熔断的防火阀,并将电信号送到消防控制中心... 2.防排烟系统:餐饮中心的后厨操作间设有机械排风及补风系统.排风量按50次/h计算二层贵包走廊设排烟系统,排烟量按走廊面积60m3/㎡三~五层酒店餐饮部分的走廊合用一套排烟系统...下载地址
进入下载页
文件大小
2.90MB
上传作者
扇羽可爱淘
文件类型
..dwg